      • 防雷接地极问题

        图纸中说利用建筑物基础做接地体,将建筑基础梁内上下两层主筋相互焊接做成接地体,并采用φ10钢筋将主轴线上的结构钢柱连接成网,形成接地体。是计算图中长度套均压环定额就行了,还是计算长度套接地母线定额?


      我来答  邀请别人来回答
       提醒提问者 
      收藏  举报

      我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

      提交 取消

      asfsdfsadfdsf

      补充或更正我的问题

      提交 取消

      asfsdfsadfdsf

      完善我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

      提交 取消

      asfsdfsadfdsf

      全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

      • 是均压环。

        2019-08-02 16:56:14 

      • 均压环敷设 利用圈梁钢筋;按长度计算

        均压环敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接;按处计算

        首次提交 2019-08-02 16:56:33  最近修改2019-08-02 16:57:53 (修改过1次)

      • 答:套均压环,另按实际补10个圆钢筋的主材。

        2019-08-02 16:58:12 

      • 用建筑物基础错接地极,新旧定额可能有所不同,以山东为例给你简单说明:

        1、老定额执行柱主筋与圈梁钢筋的焊接子目;但是工程量焊接处不好计算;需要注意,调试需要单独独立接地装置的调试子目;

        2、新定额按面积执行利用筏板钢筋做接地极子目;调试不需要单独计算,和主楼的调试合并执行一个接地网调试即可。

        自己对照本省相关子目进行判断即可。


        2019-08-02 21:36:32 